问:如何正确使用均化库(一)
答:
1)均化库正常卸料时,通常选定任一区作为固定区下料,其它七个区为循环区下料。为防止长期生产时偏库,应1~2天更换一次固定区,依次循环更换。
2)经常检查充气系统星形卸灰阀的运行情况。
特别要注意观察管道中电磁阀的动作是否正常。电磁阀通常会出现两种棒条阀不正常情况:一是通电后不能过气或气流压力弱。 这一般是阀体内进渗透异物堵塞阀芯气孔造成;二是断电后气流仍能通过。电磁阀失去控制意义,这一般是阀体内橡胶薄膜与通气孔间夹有异物,导致薄膜不能有效的封闭通气孔,或者是阀体内吸合柱塞上的弹簧出现故障不能有效伸缩。致使阀体封闭不严。一般在主要管道上百叶圆式阀安装一部分压力表,就很容易判断充气系统运行是否正常。该均化库库底采用三台三叶式罗茨风机供气,正常情况下使用两台,另一台备用,正常供气气压保持在0.025~0.04Mpa时下料比较通畅。
3)定期检查库顶生料分配器透气层是否损害或堵塞,并及时清理分配器底部的杂质和板结物;对于电动分料阀所有小输送斜槽,要定期查观其输送量是否相等,如有堵塞要及时清理。库顶设备停机前,斜槽内和分配器内的物料一定要走空,防止板结。
4)经常检查流量控制阀和气动控制阀阀门重锤式锁风翻板阀转动是否灵活,阀体内是否堵有杂物;经长期运转后,衬垫和阀芯之间的间隙会因磨损而增大,需及时调整或更换。

|
|